מפסקי גנרטור

במצגת גנרטורים בעמוד 21 כתוב שבמתקן תלת מופעי מותר תמיד להתקין מפסק מחלף 4 קטבי בכל סוג מתקן, אז למה שאשתמש במפסק של 3 קטבי?


האם יש איזשהו כלל/חוק שעל פיו אני קובע מתי יהיה בגנרטור מפסק תלת קטבי ומתי מפסק 4 קטבי?

תגובות

שלום,


אם נכחת בשיעורים של ההכנה לוועדת רשיונות הנושא פורט באריכות.


הסיבה להעדפת מפסקמחלף תלת קטבי על 4 קטבי במתקנים רבים נובעת מהצורך לשמור על רציפות מוליך האפס גם בעת ההחלפה של מקורות.


ניתוק מוליך האפס משפיע במיוחד על מקורות פנימיים במתקן כמו מערכות אל-פסק שמוליך האפס מבחינתם מהווה נקודת יחוס וחיבור המערכת להארקת שיטה.