במצגת גנרטורים בעמוד 21 כתוב שבמתקן תלת מופעי מותר תמיד להתקין מפסק מחלף 4 קטבי בכל סוג מתקן, אז למה שאשתמש במפסק של 3 קטבי?
האם יש איזשהו כלל/חוק שעל פיו אני קובע מתי יהיה בגנרטור מפסק תלת קטבי ומתי מפסק 4 קטבי?
במצגת גנרטורים בעמוד 21 כתוב שבמתקן תלת מופעי מותר תמיד להתקין מפסק מחלף 4 קטבי בכל סוג מתקן, אז למה שאשתמש במפסק של 3 קטבי?
האם יש איזשהו כלל/חוק שעל פיו אני קובע מתי יהיה בגנרטור מפסק תלת קטבי ומתי מפסק 4 קטבי?
שלום,
אם נכחת בשיעורים של ההכנה לוועדת רשיונות הנושא פורט באריכות.
הסיבה להעדפת מפסקמחלף תלת קטבי על 4 קטבי במתקנים רבים נובעת מהצורך לשמור על רציפות מוליך האפס גם בעת ההחלפה של מקורות.
ניתוק מוליך האפס משפיע במיוחד על מקורות פנימיים במתקן כמו מערכות אל-פסק שמוליך האפס מבחינתם מהווה נקודת יחוס וחיבור המערכת להארקת שיטה.