בשיעור של העמסה והגנה... בפתרון דוגמה מספר 6 בחרת נתיכים 1000A.


אני בחרתי 800A כי הבנתי מניסוח השאלה שהנתיכים אמורים להגן על השנאי מהעמסת יתר.


ומאחר ומותר להעמיס על השנאי עד 910A נאלצתי לבחור נתיכים קטנים (או שווים) ל-910A.


 


לפי מה הייתי אמור להבין שהנתיכים מגינים על המוליכים בלבד ולא על השנאי?

תגובות

שלום,


מדובר כאן בניסיון שיש לי לאורך שנים רבות. בפועל זהו הנתיך שמתקינים להגנת שנאים בהספק הנ"ל.


בפועל שנאים מאפשרים 120% העמסה ואפילו 130% למשך שעתיים ויותר. 


נתיך לזרם נקוב של 800 אמפר לא יאפשר העמסת יתר כזו.


 

וואו, זה ממש מפתיע אותי.


הרי נתיכים של 1000A עלולים להעביר זרם של 1600A למשך שעה (I2=1.6In).


מה יקרה לשנאי במקרה זה? מדובר על העמסה של 175% מהנקוב.


 

נכון,


זה בדיוק המצב בשנאים כדי לאפשר את אותה העמסת יתר.


ההנחה הבסיסית במרבית המקרים שעומס יתר מוגבל בזמן וצפוי להסתיים עוד הרבה לפני שיגרם נזק לשנאי.


באתרים פרטיים (לא בשנאי חברת החשמל) מצויידים השנאים בהגנות טמפרטורת יתר שמפעילות התרעה בעת טמפרטורה גבוהה והפסקה בעת טמפרטורה קריטית