שלום אריאל, 


לפי תקנות החשמל, מותר להשתמש באיפוס במבנה שאין לו הארקת יסוד אם יש לו אלקטרודת הארקה מקומית וקיימת במבנה השוואת פוטנציאלים כנדרש בתקנות הארקת יסוד. 


שאלתי היא, האם הכוונה שיש טבעת גישור שמחוברת לפה"פ או רק שהשירותים המתכתיים בבניין מחוברים לפה"פ? 


אם אין טבעת גישור, מדוע אין סיכון שכאשר יתנתק מוליך הPEN יופיע חישמול על כל המכשירים המתכתיים והנוגע בהם יתחשמל כיון שהוא אינו מקביל לפה"פ (אם אין טבעת גישור אזי להבנתי האדם העומד בתוך הבית מקביל לאלקטרודת ההארקה)?


תודה רבה

תגובות

1. אלקטרודת הארקה הינו שם כללי למגע לאדמה. האלקטרודה צריכה לענות לתקנות החשמל.


2. בכל מקרה נדרשת השוואת פוטנציאלים באתר המוגן ולפיכך גם במקרה של ניתוק ה- PEN זו צריכה להשמר.


3. אלקטרודת הארקה תקינה שתבטיח השוואת פוטנציאלים אכן אמורה להתבסס על טבעת גישור.