שלום אריאל, 


מדוע ערכים מרביים של I^2*t תלויים בסוג הבידוד? הרי הנושא הוא זמן התכת המוליכים?


תודה רבה,


שמואל

תגובות

שלום,


הערך של I^2*t צריך להיות קטן מ- 2^K^2*S  ותלוי בחומר הבידוד כי מדובר על התחממות שנגרמת בדל קצר מינימלי שיכול להמשך עד 5 שנית.


כאשר מדברים על זמנים קצרים שם האינטגרל של I^2dt צריך ליות קטן מ 2^K^2*S ושם עשוי להיות התכת המוליך שאינה קשורה דווקא לסוג הבידוד.