להחזיר זרם לרשת

היי אריאל,


בפרק של גנרטורים ומערכות החלפה דברת שיש חשיבות גדולה לא להחזיר זרם דרך האפס לרשת במצב של עבודה ללא רשת.


אני מנסה להבין מה החשש הרי גם אם יחזור זרם דרך האפס בלולאה שתסגר דרך הארקה הרי בסופו של דבר זה לא עובר דרך הפאזות של בשנאי של הרשת ואין חשש שהמתח המינמלי הקיים יעלה דרך ההשנאה של השנאי אז איך קיים חשש לחשמל את עובדי הרשת?

תגובות

שלום,


לא ממש הבנתי לאיזה קטע של השיעור אתה מתכוון אבל אנסה להסביר בכלליות.


זרם שחוזר דרך מוליך אפס יכול לגרום לעלית פוטנציאל בנקודת האפס.
מתח זה מוגבר פי 55 על ידי השנאי. 22,000:400V


לפיכך מתח של 4 וולט באפס יכול לגרום למתח מסוכן של 220V בצד הראשוני של השנאי


 

זה בדיוק מה שאני מנסה להבין


למרות שהזרם מגיע לנקודת הכוכב של השנאי דהיינו לאחר הסלילים  הוא עדין יכול לעלות פי 55?


הוא נכנס בסטף הסלילים המשניים ולא בתחילתם זה לא משפיע על ההשנאה?

שנאי פועל לשני הכוונים.


מתח בראשוני יורד כשהוא מושרה במשני.


מתח במשני גורם למתח מושרה בסלילי הצד הראשוני

היי אריאל,


כן זה ברור לי אבל אני כנראה לא מסביר את עצמי טוב.


אנסה שוב אם זה בסדר..


אני מתכוון לשאול שהרי הזרם לא נכנס בשנאי בסלילים הראשוניים הוא "מדלג" מעליהם ומגיע ישר לנקודת הכוכב ולכן לא מושרה בסלילים שום זרם שיכול להיות מוגבר פי 55


לא ניתן כאן לשלוח ציור אז קשה קצת להסביר אבל אני מבין את זה בצורה כזאת שהזרם נכנס בנקודת הכוכב ומיד יוצא ממנה דרך הארקה אז הוא לכאורה מדלג על פעולת ההשראות של סלילי השנאי..