אריאל שלום,


 


אשמח להבין את הנקודה העיקרית בנושא השיקולים בבחירת מספר קטבים במערכות החלפ גנרטור - חח"י .


האם כל מה שרוצים למנוע זה אפס "חי" בזמן שמקבלים אספקה מחח"י והגנרטור עובד (בטעות) במקביל?


אם לא, אשמח שתציין מהן הנקודות החשובות שעליי לחשוב עליהן שפותרים שאלה כזו ובהמשך בתכנון של מערכות כאלה בפועל.


 


תודה,

תגובות

שלום,
שימוש במפסק בעל 4 קטבים דורש מקום רב יותר בלוח החשמל, יקר הרבה יותר וגורם לניתוק מוליך האפס בעת ששני המפסקים במצב מופסק.
לניתוק מוליך האפס קיימת השפעה רבה על מתקנים שיש בהם מערכת אל-פסק תלת פאזית. מערכת כזו דורשת חיבור רציף בין אפס והארקה כדי לדאוג להגנה בפני חשמול בעת המעבר וכן ליציבות מוליך המתח במוליך האפס. לעתים קרובות הפסקת מוליך האפס גוררת התנדנדות של המתחים הפאזיים ושריפת מכשירים חד פאזיים המוזמנים ממערכת האל-פסק.


לכן מעדיפים להשתמש במפסק מחלף תלת קוטבי כאשר הדבר אפשרי.