שאלה על תשובה 18 בפיתרונות

שלום.


לא הבנתי למה הכיוון של זרם המפסק לא יכול להיות גדול יותר מהמפסק המשני (ככה הוספת בהערה בתשובה)


אני מבין שערך המאמת לא יכול לעלות על הערך של העמסה של שהכבלים 


 אבל אם ההזנה היא 630A ובלוח המשני יש מפסק ראשי של 40A אז אצטרך לכייל את המפסק הראשי ל40A?


תודה

תגובות

שלום,


לא זאת היתה הכוונה.


אם בחרנו את הכבל בהתאם לזרם העבודה של הצרכן והזרם במורד. ראוי לכוונן את המפסק במעלה הזרם בהתאם לערך זה ולא גדול יותר.


מסכים אתך שנהוג להתקין במעלה הזרם מפסק שמיועד לזרם גדול יותר מזה שבמורד אך הכבל אינו מסוגל להוליך זרם כפי שמחושב בתשובה ג'.