אריאל שלום,


מדוע כאשר מבנה מוזן משנאי (בתוך או מחוץ למבנה) ובתכנון נדרש מוליך המחבר בין פס האפסים של הלוח הראשי ולפה"פ בחדר החשמל הראשי


ובנוסף, בתכנון נדרשת הארקת שיטה ייעודית לגנרטור שתבוצע בין פס האפס של הגנרטור לבין פס השוואת הפוטנציאלים בחדר
הגנרטור  , אין זה נחשב איפוס כפול?


 


תודה

תגובות

שלום,
זה אכן נחשב איפוס כפול רק אם המפסק המחלף הוא בעל 3 קטבים.


אם המפסק המחלף הוא בעל 4 קטבים לכל מקור נדרשת הארקה שיטה משלו או איפוס