אריאל שלום,


 


מדוע בשיטת הגנה "זינה צפה" בשרטוט המשגוח מחובר רק למוליך ה-N מצד אחד ולפס המגן מהצד השני?


ממה שאני מבין במצב כזה יוכל המשגוח לבדוק את הבידוד רק בין אפס ולהארקה.

תגובות

כמו כן,


מה קורה במצב של קצר בין שתי פאזות או התחשמלות מפאזה?

שלום,
המשגוח הינו מד התנגדות בידוד.


גם בשנאי או במנוע בודקים את התנגדות הבידוד ביחס לנקודת הכוכב או נקודת האפס (כך בודקים את התנגדות הבידוד של המתקן כולו).


גם בתרשמים שיש במצגת ניתן לראות שהמלצות היצרן הם לחבר את המשגוח כפי ששרטטתי כאשר יש מוליך אפס

במתקן שפועל בזינה צפה לא תתכן התחשמלות כי אין יחוס לאדמה של המתחים.


מקרה של קצר דו פאזי יגרום להפסקת המבטח כמו בכל מתקן אחר.