כיול מפסקים


 


היי אריאל,


 


מצורפת תמונה של מפסק, אשמח להבין מה תפקידו של הזיז הבורר בין מצב S-I2 למצב I-I3.


ממה שאני מבין מצב S-I2 זהו מצב של השהיית ההפסקה בזרם קצר מינימלי בנקודה המרוחקת ביותר ו-I-I3 זהו מצב של הפסקה מיידית בזרם קצר מקסימלי.


למה הציבו אפשרות בחירה בין השניים?


 


תודה.

תגובות

שלום,


בהגנות מהדגם הזה קיימת אפשרות בחירה בין הפסקה בקצר עם השהיה קצרה (על ידי הגדרת הבורר למצב S) או הפסקה מיידית בקצר (הגדרת למצב I).


בדגם זה בבחירת S יש 2 אפשרויות השהית זמן 0.1 שניה או 0.2 שניה.


כאשר בוחרים I הגדרת זמן ההשהיה אינה רלוונטית


 

תודה רבה