בשיעור באתר של כיוונון הגנות מתוצרת ABB.


ישנה דוגמה של מפסקי אשר המנגנון המגנטי שלו קבוע ואינו מתאים לתקנות


ז"ק בנקודה המרוחקת הינו 400A ובפועל נדרש 550A לכן ההגנה לא תעבוד.


בשקף לאחר מכן מתואר כי ישנן מספר פעולות שניתן לעשות במידה וההגנות לא מתאימות


אחד הפתרונות זה להגדיל את שטח חתך מוליכי המעגל. לא הבנתי כיצד הגדלת שטח החתך עשויה לסייע.


אשמח להסבר . תודה    

תגובות

שלום אלון.


עכבת לולאת התקלה וזרם הקצר הצפוי מושפעים מהתנגדות המוליכים. ככל ששטח חתך המוליכים גדול יותר, התנגדותם קטנה ועימה קטנה עכבת לולאת התקלה. הקטנת העכבה תאפשר התפתחות זרם קצר גדול יותר.