אריאל תודה רבה על התגובה .
שאלה נוספת באותו העניין ציינת שעכבת הלולאה אינה מתאימה לגודל הנתיך של חברת חשמל איך יודעים זאת ? מהו גודל העכבה שכן הייתה יכולה להתאים למצב הנתיך בחיבור הנוכחי שהמפסק הראשי נמצא בלוח המתכת .
מדוע אם המפסק הראשי היה עם יכולת כיול ( זרם קצר ) לא ניתן להשיאר את המצב הנוכי ?
באחד התשובות נרשם IN*1.5 שזה נותן 300A
ובדיקת לולאת התקלה שנבדק מהנתיך של חברת חשמל זרם הקצר המינמלי 250/0.5 = 400A
להבנתי במידה והמפסק הראשי היה אוטומטי עם יכולת כיול לזרם המינמלי הוא כן היה יכול להבטיח ניתוק
אשמח להבהרה נוספת
תודה
רוני