חדש בסטאדיס! חוגי העשרה בספרדית לדוברי מתמטיקה. לחצו כאן
חזור

גנרטורים

שלום אריאל 


לאחר שצפיתי בשיעור עלו לי מספר שאלות 


1. במצב גנרטור מחוץ למבנה ( מצב 6 לדוגמא) איך בודקים את הL.T לכיון הגנרטור מכניסים אותו לפעולה הרי אני צריך פאזה מהמקור כדי לסגור את המעגל של הL.T


2. האם יש משמעות להיכן מתחבר מוליך האפס מהגנרטור - ישירות לאפס מהשנאי  או לפה"פ שמחובר לאפס ?


3. מוליך השיטה של הגנרטור שמחובר קרוב לגנרטור ולא לשנאי הוא בצבע צהוב ולא כחול עם שרוול צהוב ( זה איפוס ?הרי הוא מחובר גם למוליך הארקה ואלקטרודה המקומית) ?


תודה אני מאוד נהנה מהשיעורים

תגובות

שלום,


1. כל בדיקת עכבת לולאת תקלה מחייבת מתח במקור הזינה. כנ"ל גם בגנרטור. יעוד הבדיקה הוא רק לוודא יחוס המתח לאדמה ותו לא (לא לקביעת זרם הקצר הצפוי) כי בכל מקרה גנרטור אינו יכול לפתח זרם קצר העולה על פי 2.5 מהנקוב שלו.


2. 

2. במקרה של מפסק מחלף תלת קוטבי מוליך האפס של הגנרטור מתחבר לפס האפס בלוח הראשי.


3. מוליך הארקת שיטה הוא תמיד ירוק צהוב ומוליך איפוס הוא תמיד כחול עם שרוולים צהובים ירוקים. שם המוליך נקבע לפי המיקום של החיבור. חיבור לנקודת הכוכב או יציאת הגנרטור נקרא הארקת שיטה.